4000A电流用多大
铜排
,10KV?
答:
4000A电流用总面积不少于:1333平方毫米的
铜排
,不过可以根据实际情况,分几路到配电柜。
铜母线载流量
如何计算?
答:
用T3
铜排
的关键问题是随含铜率减小,通过电流后发热会上升。尤其是大电流时,因为发热量与电流平方成正比,可能会导致母线温度过高而加速氧化电阻增大导致铜排发热超温而损失一定的能量。考虑到投资成本,国内有些设备供货商在设备制造中,一般多采用T2铜排。T1铜排的
载流量
:规格 平放(A) 竖放(...
4*30的铜牌规格
载流量
能是多少呀,能达到450A吗?
答:
算来算去不如查手册,注意,
铜排
不同环境温度下需乘以下表的校正系数
跪求
铜排载流量
的计算方法 最好有公式 通俗易懂的最好
答:
载流量(
A) 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263 三、 抽屉柜抽屉导线选用
标准
截面(mm²) 10 16 16 25 35 50 70 35×2 50×2 70×2 50×3 70×...
铜排载流量
如何计算?
答:
有一简单计算方法,即单根矩形国英铜业
铜排载流量
= 排宽 * ( 排厚 + 8 )双层载流量=1.5倍单层载流量 三层载流量=2.0倍单层载流量 单片母线的载流量(θn=70℃)母线尺寸(宽X厚)mmXmm铝(A)铜(A)TMY 交流直流交流直流 25℃30℃35℃40℃25℃30℃35℃40℃25℃30℃35℃40℃25...
120×10的
铜排载流量
是多少?
答:
变压器2200的话,出线电流大致为3600A左右,查图集,铜母排125*10,35℃,三根,竖放的
载流量
为4822A,满足要求。所有可以选择125*10的规格,若选择竖放的话应选择3根。其他规格可查下表。
铜排载流量
答:
铜排载流量
计算方法主要包括以下几种:经验系数法、平方数法、快速估算法。1、经验系数法:根据母排的宽度和厚度,查表获取相应的经验系数,然后乘以电流值。这种方法适用于单条铜排。公式:载流量=宽度(mm)×厚度(mm)×经验系数。2、平方数法:根据铜排的面积,按照一定的经验值计算载流量。通常铜排...
铜电线截面与电流的对照表
答:
铜排
、铝排
载流量(
安)表 铜铝排(宽/厚) 15×3 20×3 25×3 30×4 40×4 40×5 50×5 50×6 60×6 60×8 60×10 80×6 80×8 80×10 100×6 100×8 100×10 120×8 120×10 2根 2根 材料 结构排放 法 60×6 80×8 铜排 开启 平放 162 212 264 368 485 540 660 ...
关于
铜排载流量
问题
答:
是这样的,
铜排
在不同温度下需要乘以不同环境温度下的修正系数,电工手册上面有的,我国的平均环境温度再35摄氏度左右, 所以一般
标准
情况下我们选取的都是以35度环境温度下的
载流量
。至于你说的有时温度高时载流量反而变大这个,铜这种金属材质特性等有关,还有外部因素截面积和摆放方式有关 ...
铜排载流量
如何计算?
答:
单片母线的
载流量(
θn=70℃)母线尺寸(宽X厚)mmXmm铝(A)铜(A)TMY 交流直流交流直流 25℃30℃35℃40℃25℃30℃35℃40℃25℃30℃35℃40℃25℃30℃35℃40℃ 15 x 3165155145134165155145134210197185170210197185170 20 x 3215202189174215202189174275258242223275258242223 25 x ...